Hei !

Otin pistorasiasta vikavirtasuojan laukaisuvirran joka oli 24mA ja laukaisuajan joka oli 35,4ms. Jäi mietityttämään miksi laukaisuaika meni yli sallitun rajan, onko vikavirtasuoja rikki vai voiko tuo johtua löysästä liitoksesta tms. ?

1 vastausta
Asiantuntija Sivun ylläpito vastattu 4 viikkoa sitten

Vikavirtasuojan laukeamisesta tavallisen sähkönkäyttäjän tarvitsee tietää vain se, että vikavirtasuojan pitää laueta, kun painaa vikavirtasuojassa olevasta kirjaimella T merkitystä testinapista. Tämä testinapin painaminen pitää suorittaa yleensä puolen vuoden välein, jotta suojalaitteen toimintavivusto ei jäykísty.

Sähköasennuksen tekijän pitää testata, että vikavirtasuoja laukeaa enintään mitoitustoimintavirrallaan. Suojan laukaisuaikaa ei tarvitse mitata. Sinänsä mitattu aika on laitestandardin vaatimusten mukainen.