Kysy sähköstäKategoria: Vanhat sähköasennuksetVikavirtasuoja vanhaan pistorasian.
Postman kysyi 1 kuukausi sitten
Toimiiko pistorasiaan liitettävä vikavirtasuoja oikein vanhassa maadoittamattomassa 0-luokan pistorasiassa, vai vaatiiko maadoitetun pistorasian ?

1 vastausta
Asiantuntija vastasi 3 viikkoa sitten
Pistorasiaan kytkettävä siirrettävä vikavirtasuoja on tarkoitettu liitettäväksi vain suojamaadoituskoskettimella varustettuun pistorasiaan. Se voi toimia silloinkin, kun suojamaadoitusta ei ole, mutta toimiminen on epävarmaa, eikä vikavirtasuojaa pysty esim. testaamaan laitteen testipainikkeesta.

Yleensä vikavirtasuojaa pitää käyttää vain tiloissa, joihin muutenkin vaaditaan suojamaadoituskoskettimella varustetut pistorasiat. Vikavirtasuojasta ei ole vastaavaa hyötyä tiloissa, joissa ei ole suojakosketinpistorasioita.