Kysy sähköstäKategoria: MuutVanhan valaisimen asennus
Markku kysyi 2 viikkoa sitten

Hei. Tiedustelen vanhan kohdevalaisimen (kuva) uudelleen asentamisesta keittiöön, kuivauskaapin alle. Täyttääkö kyseinen valaisin sähköturvallisuuden nykymääräykset, valaisimen vesisuojaus ja kotelointiluokka vaatimukset? Valaisimesta puuttuu vesisuojaus- ja kotelointiluokkavaatimukset, onko valaisimen uudelleen asentaminen luvallista? Valaisin on ollut käytössä noin 50 vuotta ja olisi tarkoitus lvi-saneerauksessa asentaa uudelleen, valaisin on maadoittamaton, valaisimen runko-osan ja lasikuvun välissä ei ole kumitiivistettä ja valaisimen runko-osa on muovia.

Ystävällisin terveisin
Markku

1 vastausta
Kirsi vastasi 2 viikkoa sitten
Periaatteessa vanhoja valaisimia saa edelleen käyttää, vaikka ne eivät täytä nykyisiä vaatimuksia, mutta ne täyttävät alkuperäisen asennusajankohdan vaatimukset. Niitä voidaan käyttää uudessa asennuksessa, jos ne ovat kunnossa. Valaisin ilmeisesti täyttää luokan II eli kaksoiseristyksen vaatimukset, jolloin sitä ei tarvitse suojamaadoittaa. Näillä ei taida olla mitään ilmoitettua kotelointiluokkaa ja niitä on käytetty kuivauskaapin alla erityisen suojalipan kanssa. Eli periaatteessa tällaisen valaisimen uudelleen asentaminen on mahdollista, mutta vaatii tiskikaapin alla suojalipan. Toinen asia onko näin vanhojen valaisimien käyttö järkevää. Uusi valaisin ei paljoa maksa ja näihin vanhoihin on vaikea löytää varaosia esim. uusia lasikupuja ja vaikka tämä vanha valaisin on sähköisesti aika varman päälle mitoitettu, sen eristykset voivat olla haurastuneita.