Kysy sähköstäKategoria: MuutVanhan keitiön pistorasioiden vaihto.
DK kysyi 1 viikko sitten
Jos vanhassa keittiössä vaihtaa pistorasia eri paikoihin kun missä ne on ollut. Eli sama vanha ryhmä. Onko pakko laita vikavirtasuoja siihen vai menekö sen vanhan asenus tavan mukaan.

1 vastausta
Asiantuntija vastasi 4 päivää sitten
Kun muutetaan tai laajennetaan vanhoja sähköasennuksia, suositellaan pistorasioiden suojaamista mitoitustoimintavirraltaan enintään 30 mA vikavirtasuojalla. Standardin SFS 6000-8-802 mukaan vikavirtasuojalla on suojattava ulos asennetut pistorasiat ja kylpy- ja suihkutiloihin asennettavat pistorasiat. Kysymyksen mukaiset keittiön pistorasiat suositellaan suojattavaksi vikavirtasuojalla, mutta se ei ole standardin mukaan pakollista.