Juha kysyi 2 kuukautta sitten

Sähkölaitteen joka on 0-suojaluokkaa muunto 1- luokkaan että sopisi seinänpistokkeeseen, kuka näitä tekee ja millä hintaa? kun ei itse ilkeäisi alkaa häsläämään.

1 vastausta
Asiantuntija Sivun ylläpito vastattu 2 kuukautta sitten

Vanhan luokan 0 laitteen muuttaminen suojamaadoitetuksi luokan I laitteeksi on useimmiten hankalaa ja sen tähden myös kallista. Helpompaa, on liittää vanha laite siirrettävän suojaerotusmuuntajan kautta. Suojaerotusmuuntaja erottaa laitteen galvaanisesti verkosta, mutta ei muuta jännitettä. Muuntajassa on luokan II laitteen pistotulppa ja pyöreä ilman suojakoskettimia oleva pistorasia, johon vanahn laitteen voi liittää. Levysoittimen teho on pieni, jolloin suojaerotusmuuntajakin voi olla pienitehoinen, jonka hinta on vähän yli 100 euroa.