Kysy sähköstäKategoria: Lamput ja valaisimetvanha-kolmijohtiminen-valaisin-maadoitettuun-kattopistokkeeseen
Jukka Vene kysyi 1 vuosi sitten

Valaisimessa on kahdeksan lamppua ja lienee käytetyn ns. Kruunukytkentäisenä eli osan lampuista sai syttymään erikseen.
Nyt haluan kytkeä ko. valaisimen uuden omakotitalon olohuoneen maadoitettuun kattopistorasiaan. 
Minkälainen liitin lamppuun ja miten kytken kolme samanväristä johdinta? Siis johtimissa ei ole värikoodeja.

1 vastausta
Asiantuntija Sivun ylläpito vastattu 1 vuosi sitten

Jos valaisimen johtimet ovat samanvärisiä eikä muutenkaan ole tiedossa johtimien käyttötarkoitusta, niiden oikea kytkentä on hankalaa. Sähköalan ammattilainen voi saada selville kunkin johtimen käyttötarkoituksen valaisinta tarkastelemalla ja mahdollisesti osittain purkamalla ja mittaamalla.

Periaatteessa valaisin liitetään siten, että valaisimen nollajohdin liitetään erikseen pistorasian nollaliittimeen, vaihejohtimet liitetään yhteen ja pistorasian vaiheliittimeen. Pistorasian maadoituskoskettimeen ei tässä tapauksessa saa liittää mitään johdinta. Periaatteessa nykyisin kaikki sähkölaitteet pitää suojamaadoittaa, mutta jos kaikki maadoitetut sähkölaitteet ja maadoituskoskettimella varustetut pistorasiat sekä maahan johtavat osat kuten putkistot ja lämmityspatterit ovat vähintään 2 metrin vaakasuoran etäisyyden päässä.

Eli kannattaa kysyä ohjeita sähköammattilaiselta.