Kysy sähköstäKategoria: Lamput ja valaisimetvalosarja-kattoon-useampi-lamppu-samaan-sokeripalaan
Risto kysyi 10 kuukautta sitten

Hei, katossani on yksi kaksipaikkainen sokeripala. Haluaisin ns. valosarjan kattolampuksi, mutta monet toimivat verkkovirralla seinäpistokkeen kautta.
Jos valosarja toimii 230 V:n virralla eikä siinä ole muuntajaa, voiko pistokkeen poistaa ja yhdistää virtajohdot katon sokeripalaan?
Kysyisin myös, voiko useamman lampun saman väriset virtajohdot yhdistää keskenään ja laittaa saman väriset yhdistetyt johdot yhteen sokeripalan reikään kiinni? Onko tämä vaarallista vai heikkeneekö vain valoteho (jos kyseessä on sarjaan-kytkentä niin kuin arvelen)?
Kiitos ja pahoittelut mahdollisista tyhmistä kysymyksistä.

1 vastausta
Asiantuntija Sivun ylläpito vastattu 10 kuukautta sitten

Jos valosarja toimii 230 V jännitteellä, sen voi kytkeä myös kattovalopisteeseen joko valaisinliittimeen (ns. sokeripalaan) tai vaihtamalla pistotulppa valaisinpistotulppaan ja liittämällä se valaisinpistorasiaan. Usean valosarjan voi kytkeä samalla tavalla, mutta ongelmana voi olla se, että useita johtimia ei mahdu liittimeen. Tällöin valaisinliittimen eli kytkentäriman voi vaihtaa esim. 6 mm2 poikkipinnalle tarkoitettuun suurempaan malliin.