Lampussa on 3 johtoa, ja katossa pistorasia 2 johtoiselle lampulle. Pystyykö lampun laittamaan kattoon?
1 vastausta
Asia riippuu siitä, millaisia johtimia valaisimessa on. Jos valaisimen yksi johdin on keltavihreä, se on suojamaadoitusjohdin, ja sitä ei tarvitse tässä tapauksessa liittää, koska asennuksessa ei ole suojamaadoitusta. Suojamaadoitusjohdin voidaan liittää suojamaadoituskoskettimella varustetun valaisinpistotulpan suojamaadoitusliittimeen. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös ilman suojamaadoituskosketinta olevaa valaisinpistorasiaa, ja suojamaadoitusjohdin jätetään liittämättä.
Jos valaisimessa on kolme johdinta, joista yksi on sininen tai harmaa nollajohdin ja muut johtimet ovat mustia tai ruskeita vaihejohtimia. Tällöin vaihejohtimet liitetään valaisinpistotulpan L-liittimeen ja sininen tai harmaa nollajohdin valaisinpistotulpan N-liittimeen. Koska valaisinpistotulpan liittimeen ei voi kytkeä kuin yhden johdinpään, voidaan kaksi johdinta liittää ensin valaisinliitimeen ja viedä siitä yksi johdin valaisinpistorasiaan.