Miikka Palokangas kysyi 9 kuukautta sitten

Seurantalomme ulkoseinässä on sähkö/sulakekaapin vieressä turvakytkin, josta kuka hyvänsä ohikulkija voi periaatteessa pistää puolen talon sähköt poikki. Kysyn, voimmeko laittaa tuon kytkimen päälle lukittavan kaapin, vai onko olemassa jokin säädös tms., jonka mukaan turvakytkinten pitää olla täysin esillä, olivat ne sitten sisä- tai ulkotiloissa.

1 vastausta
Asiantuntija Sivun ylläpito vastattu 9 kuukautta sitten

Ilmeisesti kyseessä on sähköliittymän tai keskuksen pääkytkin eikä varsinainen koneen käynnistämisen esim. huollon aikana estävä kytkin, jota yleensä kutsutaan turvakytkimeksi. Liittymän pääkytkimen ei tarvitse olla suoraan luoksepäästävissä ja esim. mahdollisen ilkivallan takia pääkytkimen sijoituspaikka onkin hyvä lukita. Kuitenkin jakeluverkkoyhtiöllä pitää olla pääsy pääkytkimelle ja sähköenergiamittarille. Tämän takia lukitus voidaan toteuttaa joko jakeluverkkoyhtiön vaatimusten mukaisella avainlukituksella tai usein myös työkalulla esim. ns. kolmiokara-avaimella avattavalla lukolla. Lisäksi on huomattava, että pelastuslaitoksella pitää olla tulipalon sattuessa pääsy pääkytkimelle.