Niklas Nemlander kysyi 6 kuukautta sitten

Terve. Terassivalaisimeen (katkaisijan takana, mahdollisesti kytkentä vuodesta -76 tai -95) tulee MMJ kaapeli jossa 4 johdinta. sininen ruskea ja kaksi mustaa. Ruskea on kytketty valaisimen sokeripalan maadoitukseen, sininen keskelle ja kaksi mustaa yhdessä sokeripalan yhteen reikään. Mikäs kytkentä tässä mahtaa olla kyseessä? onko sähkömies laiskuuttaan kytkenyt valaisimeen kumpikin musta jotta ei sähkökeskuksessa tarvitse arpoa kumpi oikaan kytkettynä? (vai onko tälle nelijohdinkaapelille oikeasti joku syy)? kyselen myös siksi että rupesin miettimään että voiko nyt olla niin että sähkökaapissa roikuu joku kytkemätön kaapeli johon menee virtaa? ja viimeisenä mites käy jos maakaapeli ei ole liitettynä maakiskoon sähkökeskuksessa (kysyn siksi sillä tässä talossa tehtiin 3 vuotta sitten isosti sähkötöitä ja silloinen sähkömies ei varmaan voinut tietää että tämän mmj johdon ruskea on tarkoitus olla maadotettu.

1 vastausta
Asiantuntija Sivun ylläpito vastattu 5 kuukautta sitten

Kytkennästä ei voi sanoa tarkkaa tarkoitusta tutkimatta asennusta paikan päällä. Jos maadoitusliittimeen on kytketty ruskea johdin, kyseessä on vakava asennusvirhe. Suojamaadoitusjohtimena saa käyttää vain kelta-vihreäraitaista johdinta, eikä sitä saa käyttää muuhun tarkoitukseen. Ruskeaa johdinta käytetään jännitteisenä vaihejohtimena ja valaisimen suojamaadoitusliittimeen menevään ruskea johdin kytketään helposti jännitteeseen ja siitä aiheutuu hengenvaara. Nelijohtimista ns. N-tyypin MMJ-kaapelia on luultavasti käytetty sen takia, että sitä on sattunut olemaan käsillä. Se ei kuitenkaan pienennä asennuksen vaarallisuutta.
On syytä pyytää sähköalan ammattilaista tarkistamaan kytkennät.