tapio kuusisto kysyi 2 vuotta sitten

Mökkini pääkeskuksesta on matkaa  n. 110m rakennettavaan  varastoon johon tulee ryhmäkeskus. Mökki on maadoitettu 16mm  kuparjohtimella . Varaston ryhmäkeskukseen tulee 5 johtiminen Al-syöttökaapeli. Vaatiiko ryhmäkeskus  oman maadoituskaapelin vai riittääkö  syöttökaapelin  maajohto  varastolle ?

1 vastausta
Asiantuntija Sivun ylläpito vastattu 2 vuotta sitten

Tässä tapauksessa ei varastolle tarvitse rakentaa omaa maadoitusta eli esim. 16 mm2 kuparijohtimesta tehtyä maadoituselektrodia. Varastolle pitäisi rakentaa oma maadoituselektrodi, jos sen syöttöön käytettäisiin nelijohtimista kaapelia ja varaston etäisyys olisi yli 200 m pääkeskuksesta.