Kysy sähköstäKategoria: SähköasennuksetSyöttöjännite 230v ja ohjausjännite 0-10v kytkeminen
vti kysyi 1 vuosi sitten

Syöttöjännite 230v ja ohjausjännite 0-10v kytkeminen samassa kytkentä rasiassa. Onko laillista?

1 vastausta
Asiantuntija vastasi 1 vuosi sitten
Jännitteeltään erilaisia johtimia ja laitteita voidaan asentaa samaan asennusrasiaan, jos kaikki laitteet ja johtimet on eristetty suurimman esiintyvän jännitteen eli verkkojännitteen mukaan. Tällöin pienjännitteen (230 V) ja pienoisjännitteen (10 V) välillä on hyväksyttävä kaksinkertainen eristys.