Tapani Lehto kysyi 11 kuukautta sitten

Keskuksessa on vikavirtasuoja (liesi, APK), mutta keittiössä nollattuja suojamaadoituksia. Onko määräysten mukaista?
Tapani Lehto, tapani.lehto@suomi24.fi

1 vastausta
Asiantuntija Sivun ylläpito vastattu 11 kuukautta sitten

Periaatteessa ei ole estettä sille, että osa asennuksista on suojattu vikavirtasuojalla ja osa ei. Jos käytetään suojamaadoitusta, kaikki samassa huoneessa olevat laitteet pitää suojamaadoittaa tai pistorasiat varustaa suojamaadoituskoskettimilla tai vaihtoehtoisesti voidaan käyttää kaksoiseristettyjä luokan II sähkölaitteita. Maadoitus voi olla tehty myös ns. nollaamalla eli käyttämällä yhdistettyä nolla- ja suojamaadoitusjohdinta esim. käyttöön jäävissä vanhoissa asennuksen osissa. Uusissa asennuksissa nollausta ei saa käyttää. Vikavirtasuojalla varustetuissa piireissä pitää kuitenkin aina käyttää erillistä nolla- ja suojamaadoitusjohdinta.