Kysy sähköstäKategoria: Lamput ja valaisimetSuojamaadoitettu valaisin pistorasia -> maadoittamaton valaisinpistotulppa -> Luokan II-valaisin
Mikko kysyi 4 kuukautta sitten

Luin aikaisemmat keskustelut, mutten silti saanut selvää vastausta. Minulla on suojamaadoitettu pistorasia katossa (2 reikää ja 1 piikki), johon ostin 2-johtoa sisältävän ei-maadoitetun pistotulpan. Pistotulppa on kytketty 2-johtoiseen II-luokan (2x neliötä sisäkkäin) kattovalaisimeen keittiössä. Onko kytkentä oikein vai tuleeko minun ostaa pistotulpaksi 3-johtoinen, jolloin maajohto jätetään tyhjäksi?

1 vastausta
Asiantuntija Sivun ylläpito vastattu 4 kuukautta sitten

os valaisimessa on neliö neliössä merkintä, kyseessä on ns. luokan II eli kaksoiseristetty laite katso https://stek.fi/sahkoasennuksen-suojausperiaatteet/sahkolaitteiden-suojausluokat/

Tällaiseen valaisimeen voidaan kytkeä suojamaadoitetulle valaisimelle tarkoitettu pistotulppa, jonka suojmaadoitusjohtimelle tarkoitettu liitin jätetään kytkemättä katso https://stek.fi/sahkoturvallisuus/sallitut-sahkotyot/valaisintulpan-asentaminen/