Kysy sähköstäKategoria: SähköasennuksetSuojaeristetyt alasvalaisimet
valot kysyi 4 viikkoa sitten
Asun vuonna 2018 rakennetussa talossa, jossa huoneiden yleisvalaistus on toteutettu kattoon upotetuilla suojaeristetyillä led alasvaloilla. Pari valaisinta oli lakannut toimimasta joten pyysin sähköurakoitsijan tutkimaan syytä. Valaisimista pari oli mennyt rikki mutta urakoitsija sanoi että valaisimet oli kytketty alunperin väärin, keltavihreä suojajohdin oli katkaistu valaisimia syöttävistä kaapeleista jokaisen valaisimen kohdalla. Joka huoneen keskellä on kattovalaisimen pistorasia mistä lähtee myös johto mikä kiertää kaikki huoneen upotetut alasvalaisimet ketjussa. Valaisimet ovat CE hyväksyttyjä mutta niiden kytkentäkotelossa on vain liittimet L ja N, maadoitusjohdoille ei ole liitintä. Kyseinen urakoitsija ehdotti, että koska valaisimille on reilusti ylimääräistä kaapelia niin kaikki valaisimet otetaan irti (42kpl)  ja kaapeloinnit kytketään uudestaan käyttäen pieniä jakorasioita missä tuleva ja lähtevä kaapeli yhdistetään maadoitusjohtoineen, ja tästä rasiasta lyhyellä johdolla alasvalaisimeen. En hyväksynyt tarjousta vaan kysyin toisen urakoitsijan mielipidettä, joka taas sanoi, että maadoitusjohtoja ei tarvitse yhdistää suojausluokan 2 valaisimissa mikäli niissä ei ole liitintä maadoitukselle tai mikäli samassa ketjussa ei ole muita kuin suojausluokan 2 valaisimia (eli tämä minun tilanne). Kumpiko näistä vastauksista on oikea? 

1 vastausta
Asiantuntija vastasi 2 viikkoa sitten
Suojaeristetyissä eli luokan II valaisimissa ei tarvita suojamaadoitusjohdinta. Itse asiassa luokan II laitteeseen ei saa tuoda suojamaadoitusta, ellei siinä ole eristettyä liitintä sitä varten. Kuitenkin vaaditaan, että luokan II laitteita syöttävissä kaapeloinneissa on suojamaadoitusjohdin, joka kytketään jokaisessa laitteessa. Tämän vaatimuksen tarkoituksena on tehdä mahdolliseksi vaihtaa luokan II laitteen tilalle suojamaadoitettu luokan I laite. Periaatteessa ensimmäinen urakoitsija on oikeassa, suojamaadoitusjohdin pitäisi tuoda kullekin valaisimelle saakka. Käytännössä, jos valaimien johdoissa on jätetty ylimääräistä pituutta, valaisimien vaihtaminen myöhemmin luokan I valaisimeksi on mahdollista, ja kytkennän muuttaminen on turhaa, jos valaisimet on pystytty ketjuttamaan luotettavasti ilman rasioita.