Kysy sähköstäKategoria: Kodin sähkölaitteetSulanapitokaapelin paloriski?
M kysyi 2 vuotta sitten

Minulla on liian pitkä itsesäätyvä sulanapitokaapeli (mallia SLHC 4m) parimetristä vesiputkea varten (halkaisija 35mm). Jos kierrän kaapelin liian tiheästi putken ympärille, tuleeko tästä mitään vaaraa, esim kaapelin ylikuumeneminen? Entä jos kaapelista osa jää ulkoilmaan, onko siinä jotain riskiä? 

1 vastausta
Asiantuntija Sivun ylläpito vastattu 2 vuotta sitten

Itsesäätyvä tai oikeastaan itserajoittuva lämmityskaapeli rajoittaa kaapelin tehoa ympäristön lämpötilan mukaan. Se pitää kaapelityypin mukaisen lämpötilan eikä lämpene suurempaan lämpötilaan. Jos kaapeli on kierretty putken ympärillä siten, että kierrokset ovat lähellä toisiaan, lähellä toisiaan olevat kaapeliosat rajoittavat tehoaan ja ylikuumenemista ei tapahdu. Jos osa kaapelista jää ulkoilmaan, siitä aiheutuu turhaa energiankulutusta, ja koko kaapelin lämmittävä osa pitäisi sijoittaa siten, että se on lämmitystä vaativassa tilassa. Kaapelin alussa on yleensä ns. kylmäkaapeli, joka ei lämmitä ja se voidaan sijoittaa myös kylmään tilaan.