Juha kysyi 8 kuukautta sitten

Hei! Kiukaan käyttöjännite on 230 V 1N
ja liitäntäkaapeli (mm2): 3 x 2,5 sekä vaadittava sulake 16A. Voiko kiukaan kytkeä turvallisesti, jos sulake taulussa on kiukaalle kolme 10 ampeerin sulaketta ja johdot ilmeisesti 5*1,5? Eli toisin sanoen voiko tuota kiuasta ylipäätään kytkeä kolmivaihevirtapiiriin?

1 vastausta
Asiantuntija Sivun ylläpito vastattu 8 kuukautta sitten

Tällaista kiuasta ei voi suoraan kytkeä 10 A sulakkeella suojattuun kolmivaiheiseen ryhmäjohtoon. Kiukaat ovat usein muutettavissa asennettavaksi yksi- tai kolmivaiheisena. Kiukaan kytkennän muutos ja kaapelien kytkeminen on sallittua vain sähköalan ammattihenkilöille. Kannattaakin ottaa yhteyttä sähköammattilaiseen.