Kysy sähköstäKategoria: SähköasennuksetSähkökiukaan 6KW kytkentä
Petri Kärkkäinen kysyi 5 kuukautta sitten

Löylyhuoneen seinällä olevaan syöttörasiaan tulee talon keskukselta MMJ-syöttökaapeli, joka on käsittääkseni 1,5 mm2, ja mallia 3 vaihetta ja sininen nollajohto mutta EI SUOJAMAADOITUSjohdinta (kevi). Sähkökiukaan kumikaapelia tutkiessani huomasin siinä kyllä olevan suojamaadoitusjohtimen, joka tulee kytkeä kiukaan sähkönsyöttörasiaan. Vanhassa kiukaassa edellinen asukas oli käyttänyt ns. nollausta, eli seinärasialta oli kytketty nollajohtimen liittmen alle kiukaaan kumikaapelin suojamaadoitusjohtimen (kevi) Eli seinärasialla olivat verkkosyötön nollajohdin ja kiukaan suojamaajohdin kytketty yhteen. Onko tämä enää laillinen ja turvallinen tapa? Vai pitäisikö löylyhuoneen seinän kytkentärasialle tuleva MMJ uusia talon keskukselta asti sellaiseen syöttökaapelin jossa on suojamaajohdin, sehän vaatisi seinien purkamista! Talo on siis rakennettu n. 1987 -88

1 vastausta
Asiantuntija Sivun ylläpito vastattu 5 kuukautta sitten

Tyypillisesti 1980 luvulla ja sitä ennen rakennettujen talojen sähköasennukset on tehty nollaamalla, eli käytetty nollajohdinta myös suojajohtimena. Siirrettävissä johdoissa on kuitenkin jo aikaisemminkin vaadittu käytettäväksi erillistä nolla- ja suojajohdinta. Kun asennusta korjataan tai muutetaan, aikaisempien vaatimusten mukaan tehtyä asennusta saa edelleen käyttää. Asennusrasiassa voidaan nollajohdin eriyttää kiukaan liitäntäkaapelin erillisiksi nolla- ja suojajohtimiksi. Tällaisen asennuksen saa tehdä vain sähköalan ammattihenkilö.