Jukka Nurminen kysyi 1 vuosi sitten

Hei! Tätini kerrostaloasunnossa korjattiin rikkoutunut 0-luokan pistorasia vaihtamalla se 1-luokan rasiaan. Onko korjaus tehty sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti, kun muut tilassa olevat 0-luokan pistorasiat ovat alle neljän metrin etäisyydellä?

1 vastausta
Asiantuntija Sivun ylläpito vastattu 1 vuosi sitten

Vanhojen asennusten korjaustyössä voidaan asennukset tehdä alkuperäisen ajankohdan vaatimusten mukaan eli jos pistorasiassa ei ole suojakoskettimia, se korvataan samanlaisella uudella. Jos tilalle asennetaan maadoituskoskettimilla varustettu pistorasia, se voi aiheuttaa vaaratilanteen, koska käyttöolosuhteet eivät ole enää vaarattomat katso https://stek.fi/sahkoasennuksen-suojausperiaatteet/sahkoasennusten-suojaus/ .