Kysy sähköstäKategoria: SähköasennuksetPistorasian IP-luokkavaatimus tiskipöytäalueelle asennettaessa?
Tero Herranen kysyi 2 vuotta sitten

Hei,
Voiko IP20-luokan pistorasioita käyttää keittiössä, tiskipöytäalueella? Alueellahan voi roiskua vettä (esim. tiskikaapista), joten luulisi vähintään IP-21 pistorasioiden olevan tarpeellisia?
 

1 vastausta
Asiantuntija Sivun ylläpito vastattu 2 vuotta sitten

Yleensä pistorasian asentamista lähelle tiskiallasta on vältettävä. Aikaisemmin vaatimuksena oli, että pistorasioita ei saa asentaa alle 20 cm päähän altaan sivulle ja alle 50 cm altaan yläpuolelle ulottuvaan tilaan. Nykyään tämä ei enää ehdoton vaatimus, mutta näille alueille asennettujen pistorasioiden ja valaisimien pitää olla vähintään IP34 rakennetta. Muuallakin kuivauskaapin alapuolella olevien pistorasioiden tai valaisimien kotelointiluokan pitää olla vähintään IP21.