Kysy sähköstäKategoria: Lamput ja valaisimetOlohuoneen lampun asentaminen
Mikko Pääkkönen kysyi 3 kuukautta sitten

Olohuoneen katosta tulee 3 johtoa, sininen, ruskea ja harmaa. Tälle lampulle on käytössä vain 1 katkaisija. Ongelman kohta on tuo harmaa johto koska sininen menee 0 ja ruskea L. Harmaa on kytketty tällä hetkellä kattopistorasiassa siihen kohtaan mihin oikeasti pitäisi mennä kevi. Tarkastin keittiön ja makuuhuoneen kattorasiat niin niissä on tuo kevi-johto niinkuin kuuluukin. Kerrostalo on rakennettu 2010.

1 vastausta
Asiantuntija Sivun ylläpito vastattu 2 kuukautta sitten

Asennus tuntuu oudolta. Kun asennus on tehty vuonna 2010, on pitänyt käyttää valaisimille erillistä keltavihreää suojamaadoitusjohdinta. Harmaa on nykyään jännitteisen vaihejohtimen väri, eikä sitä missään tapauksessa saa käyttää suojamaadoitusjohtimena. On syytä pyytää sähköalan ammattihenkilö paikan päälle tarkistamaan asennus. Tähän asennukseen voi turvallisesti kytkeä luokan II suojaeristetyn valaisimen ks. https://stek.fi/sahkoasennuksen-suojausperiaatteet/sahkolaitteiden-suojausluokat/ Tällöin valaisimeen kytketään vain ruskea vaihejohdin ja sininen nollajohdin. Harmaaseen johtimeen ei kannata kytkeä mitään ilman tarkempaa tutkimista.