Kari Salonen kysyi 3 vuotta sitten
Hei. Mökkini seinässä on sähköpääkeskus jossa liitännät kaikille mökkini pistorasioille. Keskuksessa on myös vikavirtasuoja. Onko niin että vikavirtasuojan oleminen keskuksess on merkki siitä että kaikki tästä keskuksesta virtansa saavat pistorasiat ovat vikavirtasuojatte vai ehkä vain jotkut niistä?

1 vastausta
Asiantuntija vastasi 3 vuotta sitten

Vikavirtasuojaa käytetään ns. lisäsuojana eli suojaamaan sähkölaitteen käyttäjää silloin, kun hän on huolimaton tai esim. sähkölaite on rikki silloin, kun se kytketään pistorasiaan. Nykyään vaaditaan, että vikavirtasuojalla lisäsuojataan kaikki normaalit pistorasiat, joihin voidaan liittää mikä tahansa laite. Ilman lisäsuojausta voidaan kuitenkin jättää pistorasia, joka on tarkoitettu tietylle laitteelle. Yleisesti esim. jääkaapille tai pakastimelle tarkoitettu psitorasia jätetään ilman lisäsuojausta. On katsottu, että esim. ukkosen aiheuttama vikavirtasuojan virheellisestä laukeamisesta johtuva pakastimen sulaminen on niin suuri harmi, että sen takia voidaan jättää vikavirtasuojalla toteutettu lisäsuojaus pois.

Myös pakastimen pistorasia on suojattu normaalilla vikasuojauksella eli sulakkeen tai katkaisijan avulla.