Kysy sähköstäKategoria: Lamput ja valaisimetmetallisen kattovalaisimen asentaminen
Tinni kysyi 5 kuukautta sitten
Hei! ostin uuden metallisen kattovalaisimen, josta tulee kolme johtoa (ruskea, sininen ja keltavihreä). Valaisimessa ei ole sokeripalaa tai pistoketta valmiina. Katossa on pistokkeellinen rasia. Miten asennan lampun? onko järkevää hankkia sokeripala ja sen pitokkeeseen vai suoraan pistokkeeseen? tuleko pistokkeen olla sellainen jossa on samat 3 johtoa?

1 vastausta
Asiantuntija vastasi 5 kuukautta sitten
Valaisimeen pitää asentaa suojamaadoituskoskettimella varustettu ns. luokan 1 valaisinpistotulppa. Asennusohjeet löytyvät STEKin sivuilta https://stek.fi/sahkoturvallisuus/sallitut-sahkotyot/valaisintulpan-asentaminen/ Valaisimen ruskea johdin liittetään pistotulpan liittimeen, jossa on merkintä L, sininen nollajohto liittimeen. jossa on merkintä N ja kelta-vihreä suojajohdin liittimeen, jossa on pyöreä maadoituksen symboli.