Kysy sähköstäKategoria: Lamput ja valaisimetmetallirunkoisen-valaisimen-asennus-vanhaan-kerrostaloon
Jännite Jouko kysyi 2 vuotta sitten

Hei, Minulla on metallirunkoisia maadoitettavia valaisimia. Olohuoneen katosta tulee 2 ruskeaa ja 1 sininen, eteisen ja keittiön katosta 1 ruskea ja 1 sininen ja makkarin katossa on maadoittamaton valaisinpistorasia. Jokaisessa lampussa siis on keltavihreä suojamaa. Olen saanut kaksi neuvoa: 1. jätä keltavihreä asentamatta sokeripalaan 2.älä asenna, koska metallirunkoon voi tulla jännite, jos sitä ei keltavihreää ei asenna.

1 vastausta
Asiantuntija Sivun ylläpito vastattu 2 vuotta sitten

Kyseessä on vanha asennus, jossa on niin sanotut vaarattomat käyttöolosuhteet, eli sähköiskulta suojaus perustuu siihen, ettei muodostu virtatietä, jota kautta virta voisi kulkea maahan. Tällaisessa asennuksessa kelta-vihreäraitaista suojamaadoitusjohdinta ei kytketä, vaan sen pää jätetään irti kaikista liittimistä.