Kysy sähköstäKategoria: MuutMaadoituksesta
Mökkeilijä kysyi 3 viikkoa sitten
Hei, Huoneessa on maadoittamatomat pistorasiat. Saako niissä käyttää muissa maadoitettua jatkojohtoa, muutta yhdessä maadoittamatonta jatkojohtoa, koska yhden jalkalampun johto ei sovi maadoittamattomaan pistorasiaan/jatkojohtoon? Onko tällaisessa tilanteessa vaarallista, että maadoittamattoman kaksipaikkaisen pistorasian toiseen paikkaan on yhdistetty maadoitettu ja toiseen maadoittamaton jatkojohto?

1 vastausta
Asiantuntija vastasi 1 viikko sitten
Jos huoneessa on ilman maadoituskosketinta olevat pistorasiat, ja huoneen lattia on eristävä esim. puuta tai muovia, voidaan käyttää kaikkia sähkölaitteita, joiden pistotulppa sopii pistorasiaan. Tämä koskee myös jatkojohtoja. Voidaan siis käyttää maadoituskoskettimilla varustettuja jatkojohtoja tai sellaisia, joissa ei ole maadoituskoskettimia. Tällaisessa tilassa on ns. vaarattomat käyttöolosuhteet, joka tarkoittaa, että tilassa ei ole maahan johtavassa yhteydessä olevia osia tai sähkölaitteita. Koska pistorasioissa ei ole maadoituskoskettimia, jotka olisivat yhteydessä maahan, myöskään jatkojohtojen maadoituskoskettimet eivät ole yhteydessä maahan.