Hei, onko tilanteessa olemassa jotain riskiä?
Makuuhuone: 1xRuskea ja 1xSininen johto, laitettu maadoitettu kattopistorasia, seinäpistokkeet maadoitettuja, lampun keltainen johto johdettu lampun metalliseen runkoon.
Olohuone: 2xRuskea ja 1xSininen johto, laitettu maadoitettu kattopistorasia (toista johtoa ei huputettu sokeripalalla tms.), seinäpistokkeet maadoitettuja, lampun keltainen johto johdettu lampun metalliseen runkoon.
Makuuhuone: 1xRuskea ja 1xSininen johto, laitettu maadoitettu kattopistorasia, seinäpistokkeet maadoitettuja, lampun keltainen johto johdettu lampun metalliseen runkoon.
Olohuone: 2xRuskea ja 1xSininen johto, laitettu maadoitettu kattopistorasia (toista johtoa ei huputettu sokeripalalla tms.), seinäpistokkeet maadoitettuja, lampun keltainen johto johdettu lampun metalliseen runkoon.
1 vastausta
Kirjallisella selityksellä ei saa asiasta täysin kattavaa kuvaa. Ilmeisesti kyseessä on kuitenkin suhteellisen uusi asennus, jossa on käytetty kattavasti suojamaadoitusta. Myös valaisimien keltavihreäraitainen suojamaadoitusjohdin pitää kytkeä valaisinpistotulpan suojamaadoituskoskettimeen ja sitä kautta asennuksen suojamaadoitukseen.