JK kysyi 4 viikkoa sitten
Vanha 60- luvun talo, jossa on pyöreitä suojamaadoittamattomia 0 -luokan pistorasioita olohuoneessa. Voiko tilaan lisätä suko pistorasioita vikavirralla tai ilman? Saako tilaan laittaa uusia valaisinpistorasioita vanhasta ryhmästä ja pitääkö niidenkin nollaluokan rasioita vai saavatko olla suojamaadoitettuja? 

1 vastausta
Asiantuntija vastasi 4 viikkoa sitten
Kun kyseessä on vanha asennus, jossa vallitsevat ns. vaarattomat käyttöolosuhteet https://stek.fi/sahkoasennuksen-suojausperiaatteet/sahkoasennusten-suojaus/ pitää varmistaa, että olosuhteet säilyvät tällaisina vaarattomina eli sinne ei tuoda maahan johtavassa yhteydessä olevia kohteita. Sen takia tilaan voi lisätä vain samanlaisia pistorasioita kuin aikaisemminkin on ollut käytössä. Poikkeuksena voi kuitenkin asentaa luokan II sähkölaitteille tarkoitettuja pistorasioita, joihin sopivat vain luokan II laitteiden litteät pistorasiat. Maadoituskoskettimella varustettuun pistorasiaan tai valaisinpistorasiaan liitetty laite tuo yhteyden maahan eikä ympäristö ole enää turvallisesti eristävä, kuten vaaditaan vaarattomissa käyttöolosuhteissa.