Kysy sähköstäKuituvalosarja saunan kattoon?
Aki kysyi 10 kuukautta sitten

Saanko itse asentaa kuituvalosarjan saunan kattoon ja liittää sen verkkovirtaan, mites ledisarja ?

Millainen jännite on talouteen tulevassa verkkovirrassa ?

1 vastausta
Asiantuntija Sivun ylläpito vastattu 10 kuukautta sitten

Jos valosarja edellyttää kiinteässä asennuksessa tehtäviä toimenpiteitä, sen saa asentaa vain sähköalan ammattihenkilö. Jos liitäntä tehdään pistotulpalla, asennuksen voi tehdä itse.

Itse voi kuitenkin sijoittaa valokuidut tai alle 50 V vaihtojännitteiset tai 120 V tasajännitteiset ledit ja niiden syöttöjohdot paikoilleen noudattamalla valmistajan ohjeita.

Rakennuksissa käytettävä jännite on 230 V ja kolmivaiheisena 238/400 V vaihtojännitettä, ja sen virheelliset kytkennät voivat aiheuttaa hengenvaaran. Turvallisena pidetty jännite on kuivissa tiloissa 60 V tasajännitettä tai 120 V tasajännitettä ja tällä jännitteellä tehtävät työt ovat sähköturvallisuuslain mukaan sallittuja myös maallikoille.