Kysy sähköstäKategoria: Lamput ja valaisimetKattovalaisimen sokeripalaliitäntä
Pekka Niemistö kysyi 2 vuotta sitten
Uudessa ledivalaisimessa on vain L ja N -liitännät ja kattoon tulee kolmantena suojamaa. Miten kytken? Suojamaan kanssa on kolme mahdollisuutta: 1) jätetään kellumaan, 2) maadoitetaan vailaisimen metallirunko, tai 3) kytketään 0-johdon kanssa N-napaan?

1 vastausta
Asiantuntija vastasi 2 vuotta sitten
Valaisin on suojausluokkaa II eli suojaeristetty. Siinä ei tarvita suojamaadoitusta, eikä sitä saa myöskään kytkeä valaisimeen. Eli suojamaadoitusta ei kytketä.