Heikki Takala kysyi 11 kuukautta sitten

Elikkäs. Kahvasulake 25 A. Mikä sen polttaa? Eikös sen alla olevat sulakkeet pitäs palaa ensin. En mää mistää mittää tiijä, mutta mä epäilen, että voisko kosteus laakasta sulakkeen. Taulu on pihalla. Kahvasulakkeen takana on hallin, osa navetan ja osa talon sähköistä. Talon liesi, navetan pistorasiat ja halli kuuluu siis tuolle kahvasulakkeelle. Oli yön aikana lauennut. Kuormitusta oli silloin navetan valaistus, joihin kuuluu kolme loistevalaisinta(à 2x18w), neljä led polttimoa(à 5w) ja radio. Eli äkkiä laskettuna n. 130w. Hallissa ei kuormitusta ja liedessäkin vain kello. Navetan valaistus, tulppasulake 10A ja ei ollut palanut. Myös tuvan liedelle omat nallit. Hallissa myös oma sulaketaulu. Vaihdoin uuden sulakkeen, nikkaroin aikani käyttäen sirkkeliä, kompura tuotti ilmaa ja lohi oli uunissa. Senn tuo kesti, mutta kun ruokatauon jälkeen piti jatkaa töitä, oli tuo sulake taas palanut. Vettä sataa edelleen ja en ole kurkkinut sähkötaulujen sisältöä.

1 vastausta
Asiantuntija Sivun ylläpito vastattu 10 kuukautta sitten

Sulakkeet ovat selektiivisiä, eli kuormituksen puolella oleva sulake palaan ennen kuin syötön puolella oleva, jos syötön puolella oleva sulake on vähintään 1,6 kertainen kuormituksen puolella olevaan sulakkeeseen nähden. Eli 25 A pääsulakkeen ei pitäisi palaa, jos vikakohta on 10 tai 16 A ryhmäsulakkeen suojaamassa piirissä. Tämän perusteella vian pitäisi olla pääkeskuksessa, jossa pääsulakkeet ovat tai ryhmäkeskuksen syötössä ennen ryhmäjohtojen sulakkeita. Ylikuormitus ei tunnu todennäköiseltä syyltä, jos sulake palaa yön aikana, jolloin kuormitusta on vähän.
Kannattaa pyytää sähköalan ammattihenkilöä tarkistamaan asennus.