Kysy sähköstäKategoria: SähköasennuksetKaapelin vienti hormissa
Seppo kysyi 2 kuukautta sitten
Hei !
Huippuimurin kaapeli mmj 3×1,5s on tuotu ilmastointi hormin sisällä 20 alumiiniputkessa huippuimurille. Vieressä on saunan kiukaan hormi kestääkö kaapeli tuossa ilmahormissa. Kuinka paljon lämpöä mahtaa olla ilmahormissa ?
Attachments

1 vastausta
Asiantuntija vastasi 2 kuukautta sitten
On mahdotonta arvioida luotettavasti ilmahormin lämpötilaa. Jos huippuimuri on päällä samaan aikaan, kun kiuasta lämmitetään, hormin ja siinä olevan kaapelin lämpötila tuskin nousee kovin korkeaksi. Itse huippuimurin ottama sähkövirta on varsin pieni, eikä juurikaan lämmitä kaapelia. Suurempi lämpeneminen tapahtuu luultavasti silloin, kun huippuimuri ei ole päällä, eikä hormissa ole muutenkaan ilmavirtausta, samaan aikaan lämmitetään kiuasta.

Lämpötilaa voi mitata laittamalla hormiin elektronisen lämpömittarin ulkoanturin. Jos lämpötila on yli MMJ-kaapelin PVC-eristyksen salliman 70 asteen lämpötilan, kaapeli on syytä vaihtaa lämmönkestäväksi.