Kysy sähköstäKategoria: Lamput ja valaisimet2-johtoisten kattovalaisinten yhdistäminen uusiin kattopistokkeisiin
Varpu Rautio kysyi 1 vuosi sitten
Minulla on 2-johtoisia kattovalaisimia, sininen ja ruskea johto. Voiko ne turvallisesti liittää noihin uudenlaisiin kattopistoketulppiin: kolmenlaisiin: katossa 2 reikää, katossa 2 reikää ja yksi piikki, ja katossa 3 reikää?
Meniköhän nyt oikein…

1 vastausta
Asiantuntija vastasi 1 vuosi sitten
Jos valaisimet ovat suhteellisen uusia (alle 30 vuotta vanhoja), ne ovat luultavasti suojaeristettyjä eli luokan II laitteita ks. https://stek.fi/sahkoasennuksen-suojausperiaatteet/sahkolaitteiden-suojausluokat/ . Näiden turvallisessa asennuksessa ei tarvita suojamaadoitusta. Valaisimeen voidaan kytkeä suojaamaadoituskoskettimella varustettu valaisinpistotulppa jättämällä suojamaadoitusliitin kytkemättä. Tämä valaisinpistotulppa sopii kaikkiin valaisinpistorasioihin. Vanhemmat valaisimet voivat olla suojausluokkaa 0. Ne voidaan kytkeä vain ilman suojakosketinta oleviin pistorasioihin eli niihin, joissa on vain kaksi reikää.